锅炉房泄爆知识问答

所属分类:产品知识发布时间:2020-10-23统计:104259次浏览

  答:规范没有规定一定要“泄爆”。但应该从严执行现行《城镇燃气设计规范》的有关规定。

  通风量应满足下列要求:

  (1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h,事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h。

  (2)当燃烧所需空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量。

  请特别注意上述规定中的“不工作时换气次数不应小于3次/h”。这就是说,应该昼夜不间断的进行通风。所以,公共厨房应有不可关闭的外窗进行自然通风。同时也可以起到“泄爆”的作用。


ae2b68a81967f6dd9d829ae63688e5b.jpg


  主要是:商业用气设备设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时,应符合下列要求:

  1、燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;

  2、用气设备应有熄火保护装置;

  3、用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;

  4、宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;

  5、应设独立的机械送排风系统;

  还可选用防爆泄爆门窗,在发生事故的时候将财产损失降到更低。